发布于 2014-12-09 16:18:27
8楼
这个是程序正常的运行结果!无论是仿真或在线测试!
三个截图的程序是一样的,只是M1前面的功能块编号不同罢了,一个是B1,另一个是B6,第三个是B7,您说的现象与编号没有关系。
1)B1、B6与B7都是引用B2标定后的值,并且值相等:即418;
2)B1、B6与B7的时间单位相同:S(秒)。延时时间为418秒=6分钟58秒
3)B1、B6与B7的trg端输入信号“取反”后,没有输入其它控制信号(这种应用不多见)。即:B1与B6等的输入端始终为高电平,LOGO上电后即开始延时;
4)LOGO上电后的运行时间(截图时间)不同造成的。第一个的截图时间是LOGO上电运行6分58秒以后,因此输出高电平。第二张的截图时间是LOGO上电运行后1分46秒,B6的延时不到设定的延时时间6分58秒,输出为低电平。第三张的截图时间是LOGO上电运行后11秒,B7的延时时间未到。
5)功能块B4、B5与上面的同理。