回复:怎样在LOGO中编制每天6:00置位和每天18:00置位一次输出

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-12-09 16:56:10

3楼

1)用周定时器的其中一个“定时”设置为每天6点开,18点关;
2)周定时器的输出取“上升沿”及“下降沿”;
3)“上升沿”控制打开电动阀,(常闭点)开到位限位开关信号停机;
4)“下降沿”控制关闭电动阀,(常闭点)关到位限位开关信号停机;