star
公司的一个MM430的变频器坏掉了,需要返厂维修,刚好有一个同型号的变频器,挪过来用的时候发现其中的参数除了P003和P0927之外,都只能读而不能修改,当时给西门子的客服打电话了,最后工程师的回复是变频器让人加密了,需要找到原始的密码才可以修改参数。绝望之余查了许多资料,最后发现把P0927改为b--nn才可以修改参数,改完之后参数可以修改了,但是有一个疑问,b--nn究竟代表什么,原始的参数是b----,而且如果调的话还可以调整为别的参数,如果调成了别的参数,又代表什么意思呢,各位大侠给帮帮忙呗。