没有用过这个设备,也没有遇到过这个现象,不过我想问问这个主板是单独采购的选件吗,是否观察过这个板子和你正在使用的MC上的主板完全是否一致? 看到这个帖子 让我想起来一个事,就是单位以前按照型号采购过一块6SE70系列的整流回馈装置的CUR控制板,拿到备件更换时发现这个板子和生产设备的CUR控制板型号一致 但是采购板比使用中的板子比较相差一个多针脚的长条形的芯片(芯片几乎大概有整个大拇指大小,夸张了点,嘻嘻)。当时没敢直接安装整流回馈装置并送电,把这芯片拔下来插到新板子上的相同位置 上,换到设备上正常使用无异常问题。后来我想如果要是没这个芯片的话 把这个新备件板子直接使用在整流装置上会是一个什么现象呢?至今也不知道是个什么结果,因目前未实践测试也没有咨询西门子热线——