回复:西门子驱动器masterdriver系列和PLC-300之间的通讯

陪你听海

  • 帖子

    939
  • 精华

    9
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-09 20:10:10

7楼

1)鉴于4,5楼的说法 楼主还是采用3楼说的第一种方法进行实践学习 先搞懂控制和速度设定的发送(看明白控制字);然后再研究定义的数据块如何和驱动器的对应,循序渐进。
给楼主上传两个定义的数据块和驱动器的对应截图,希望对你有所帮助
(图片中DB1数据块来发送需要控制变频器的报文。插入DB2数据块来接收当前变频器状态的报文。数据块的内容做好做成以下图片内形式方便查看控制字和状态字的各种状态。)

2)老兵斑竹说的不错,那书有详细的操作步骤,有图有文 ,可以全面系统学习。是上册哦。 楼主可以把书里面的范例去掉PKW的那部分进行学习 ,可能就好理解一点。