如果是美制式工频电网直接给380V-50Hz电机供电, 那就要加个自耦变,使其电机电压还是380V,但频率是60Hz,这个未尝不可。电机额定功率没变,但额定转速和额定转矩变了,向后移动了。电流不变。
这样,对380V-50Hz制式电机,仍然是安全工作的。就是电机额定转速后移到了60Hz时的对应转速,而转矩是50Hz时的50/60倍。仅此。
现在的电机制造,是不是兼顾了美国电网制式和欧洲电网制式了呢?如果是兼顾了这两种电网制式,那本楼的所有讨论,基本没有悬念了,直接用即可。否则,要注意本楼的讨论。