展开查看
以下是引用kdrjl在2014-12-10 07:31:36的发言 >51楼:如果是美制式工频电网直接给380V-50Hz电机供电, 那就要加个自耦变,使其电机电压还是380V,但频率是60Hz,这个未尝不可。电机额定功率没变,但额定转速和额定转矩变了,向后移动了。电流不变。
这样,对380V-50Hz制式电机,仍然是安全工作的。就是电机额定转速后移到了60Hz时的对应转速,而转矩是50Hz时的50/60倍。仅此。
现在的电机制造,是不是兼顾了美国电网制式和欧洲电网制式了呢?如果是兼顾了这两种电网制式,那本楼的所有讨论,基本没有悬念了,直接用即可。否则,要注意本楼的讨论。
K版,这个说法有问题呀。没人会改变3AC 电压而用60Hz。
“这样,对380V-50Hz制式电机,仍然是安全工作的。就是电机额定转速后移到了60Hz时的对应转速,而转矩是50Hz时的50/60倍。仅此。”
台湾、菲律宾都是和美国一样的电网制式3AC 440V/60Hz。
国产3AC 380V/50Hz异步电机直接使用在此类电网时,原则上仅输出转速、功率提高20%,
输出转矩不变。也不需要担心散热和电机轴扭矩的问题。
实际使用上,完全看电机质量。也就是制造厂家选用材料的导磁率和选用的轴承。