最近碰到一个很奇怪的问题:设备上有用到一个电压变送器(把0-180V转换为0-10V),第一台用着是正常的,后面有几台发现读取出来的数值不对,通过万用表测量出plc端AI0与COM端的电压为5V,plc读取到的值却是13478。如果正常的话应该是13824左右浮动一点点才对啊,求解啊。。。?后面发现一个跟郁闷的问题,从电压变送器输出端量的电压跟从plc端的AI0与COM量得的电压还不一样,电压在plc端的明显偏小了一点。搞不明白为什么会这样子。
有查了一下1215c DC/DC/DC说明书,有看到它的精度说明:精度(25 °C/0 到 55 °C) 满量程的 3.0%/3.5%,则么会这么大....
有用过的兄弟帮忙指导下,先谢谢了。