14楼

FM353 位置闭环控制模块,做步进电机闭环控制没有任何,问题,但现在你需要采集压力传感器的检测信号作为步进电机闭环控制。
从控制角度讲,完全可以, 可以采用双闭环系统去完成,但需要确认最终的调节量是针对压力,还是位置。至于PID 用FB41还是自己做都可以,针对你的系统。我一般都是自己做PID模块,因为FB41使用效果的不是很好。