FB41是一个标准的PID调节器,可以针温度,压力,速度等大部分工业闭环控制,
一般需要确认自动/手动 在自动情况下,PID调节才使能工作,其实,输入设定值SP ,实际值PV , 调节正限幅,负限幅(以上参数可以带量纲也可以采用标幺值),然后针对你的调节,设定PID参数,死区范围设定,一般现场采用PI调节就可以,基本能达到无稳态误差。但一般自己编制针对具体现场的PID调节功能块,更佳