展开查看
以下是引用yming在2014-12-10 17:29:36的发言 >1楼:1、运行时,变频器上是否安装BOP面板?如果存在就拆下去。安装不良,有震动时,会误报F0001。
2、拆电机电缆恢复故障,是很奇怪的方式。问一下电机电缆是塑料电缆?还是橡胶电缆?还是屏蔽电缆?
确有低质量的电机电缆,绝缘层偏心、露导线的。
版主好:
1.BOP面板没有装,是拆掉的
2.电缆没有问题,绝缘也摇过,都是正常的
3.变频器根本复位不了,把进线关掉等十来分钟也是一开机就掉F001,只有把输出端拆了,才能复位。这种情况不是一台变频器,也不是一次出现,好几台变频器,都出现了好多次。相同的现象