签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游士
注册时间:2012-07-13
普通 如何晋级?
670
4
2014-12-11 12:33:50
用S7-300 2PN/DP 的DP接口与14块第三方称重仪表通讯,plc的SF灯有时会红,复位以后就好了,过一段时间SF灯又红了,诊断报错是不同从站,这是什么回事啊?网上说把plc dp口调到非终端会管用吗?
提问者:微风吹过的夏天
管用。
产生的原因是总线线路长,产生干扰,或就是那个终端电阻上的内部转换的dc5v电源跌落造成的!
1、降低通讯波特率,但是通讯数据的速度变慢2、就是你说的这种方法,管用的。把plc的DP口不要放在总线的首段位置,让其处在中间位置。
我这样做过,挺管用的!
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54639条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!