用S7-300 2PN/DP 的DP接口与14块第三方称重仪表通讯,plc的SF灯有时会红,复位以后就好了,过一段时间SF灯又红了,诊断报错是不同从站,这是什么回事啊?网上说把plc dp口调到非终端会管用吗?

提问者:微风吹过的夏天


左传 回答道:

管用。

产生的原因是总线线路长,产生干扰,或就是那个终端电阻上的内部转换的dc5v电源跌落造成的!

1、降低通讯波特率,但是通讯数据的速度变慢
2、就是你说的这种方法,管用的。把plc的DP口不要放在总线的首段位置,让其处在中间位置。

我这样做过,挺管用的!

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
14块从站有些多了,不过关键要看总线长度,和接头的接触,只有最后一站才能把终端电阻拨到ON