PCS7冗余系统的通信问题

1192

2

2014-12-11 14:54:40

展开查看
引用自找答案,问题ID:120346

做的冗余系统,CPU是412-3H,使用CP1613,网线也是连接在CP1613的网线接口,从本地连接也看到了,新建的连接是可用的,PC站的站名也对应着station configure里面的名字,也显示连接上了,通信协议选的是PC interal(local),OS站可以下载。
但是AS站无法下载,一直提示access to the system data is not possible.module information [0/3/0]cpu 412-3h :memory reset required。但是我断电reset以后,下载还是提示需要reset,一直提示这个。
是不是通信协议选错了,应该是CP1613(ISO),可是这样子下载的话,就提示。THE CONNECTION TO THE TAGET MODULE CANNOT BE ESTABLISHED。
PS:profibus 线的编程口开关都是OFF档,IM-153-2的BF1灯BF2灯一直亮着的。CPU0的master,RACK0亮着,CPU1的RACK0也亮着。

提问者:霜影子


1、第一次下载之前应当进行存储器的复位,在官方资料里面有具体步骤说明
2、检查一下cpu背部的槽号开关的位置

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
"CPU0的master,RACK0亮着,CPU1的RACK0也亮着"问题就在这,CPU要一个RACK0,一个是RACK1