quote:以下是引用黄花小伙子在2014-12-06 19:55:45的发言:
L P#200.0
T MD 200
L 0
T MW 32
OPN DB 5
L 0
T DBD 0
L 4
next: T MW 32
L MD 200
L P#2.0
+D
T MD 200
L DBD 0
L P#2.0
+D
T DBD 0
L MW [MD 200]
T DBW [DBD 0]
L MW 32
LOOP next
我现在改成了这样还是不行模拟器还是停机
看你的程序是没有问题的,但是停机,可能原因,个人猜测有2个。
第一,DB5的数据长度,有没有到DBW208?
第二,不同PLC的M区不一样的,你的PLC支持超过200的地址范围吗?(正常PLC中M区,超出范围,可能不给下载的)