以下是引用letham在2014-12-11 20:21:46的发言 >6楼
quote:以下是引用YiMoon在2014-12-10 12:53:57的发言:
前先, #ON_M_CODE里的数值不可能为10,为10的话,AR1里为1562,二进制为110 0001 1010,后3位不为0,是不符合要求的。
艾星落尘 的回答已经很清楚了,楼主自已看一下



为什么不能为10,楼主 是 A DBX[AR1,P#0.0]。
我说的很清楚了,AR1的后3位不为0,格式不对,如果是10的话,使用 A DBX[AR1,P#0.0]的地址是不对的