01 03 00 1F 00 14 74

01表示站地址,由SLAVE决定
03表示功能码,由ADDR和RW决定,40032对应的是保持寄存器的地址,RW=0表示读,读保持寄存器的数据就用功能3
00 1F表示起始地址,16#001F=10#31,由ADDR决定,因为保持寄存器的地址是从1开始的,而设备寄存器地址是从0开始的,所以40032对应的是31
00 14表示读取的数量,为20个
14 74表示CRC