1楼

刚刚找了一台设备试了一下,过程如下:
实验A
1、在数据块给VW0赋值100,系统块断电保持属性设置为断电保持;
2、通过HMI把VW0改为10,监控PLC,VW0值 为10;
3、PLC断电—重新上电,监控PLC,VW0值 为10;
实验B
1、在数据块给VW0赋值100,系统块断电保持属性设置为非断电保持;
2、通过HMI把VW0改为10,监控PLC,VW0值 为10;
3、PLC断电—重新上电,监控PLC,VW0值 为100;