展开查看
以下是引用还是新手在2014-12-06 19:31:46的发言 >21楼:第一次用1200,里边的PID调用了一下,看了论坛那么多问题,没敢用,还用的300中的FB41.1200完全可以支持。但是自带的功能块中没有FB41,1500是有的,不知道为什么。我是用scl导入的FB41.
使用工艺对象组态PID_Compact功能块,有自整定功能。如果PID功能块出错,还可以设置不激活或者保持最后的有效值功能。程序块具有Reset引脚,可以复位PID功能块。
---------------------来自西门子工程师