引用自找答案,问题ID:114742

840D sl数控系统操作履历(就是MCP上之前都按了些什么键)有没有,怎么查看呢?

提问者:老蜗牛


想飞的风 回答道:

1、设定机床数据中的MD9012,
2、激活Action log:Start-up->HMI->System settings->勾上 Logging
ON
3、查看Action log:Diagnosis->Service displays->Action log
HMI Advanced通用的操作履历启用和查看。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我的机床是pcu50.3的,打开操作记录的办法是:进入调试界面中的hmi——系统设置——操作记录——把记录打开条上钩,保存设置就行



想看记录:进诊断界面里的服务显示——操作记录就行



另外想请问论坛中的高手两个问题,第一个是第一张照片中的循环写入间隔的单位是什么
第二个是第一张照片中的记录文件路径在我的机床里是一个MS-DOS 应用程序,请问MS-DOS 应用程序的作用是什么