回复:440报F001 不能复位,拆输出线就好了

流风

  • 帖子

    101
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2005-10-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-12 16:57:19

6楼

展开查看
以下是引用yming在2014-12-12 09:43:33的发言 >5楼:“电机电缆是四芯线”。那就是说有一根线是连接在变频器的PE端 - 电机的接线盒内外壳端?
变频器的PE另外一端和电机底座又分别连接各自的厂房钢架?
这就有意思了。
版主,我仔细去现场查了一下,电机的接线是三芯,电机的接地没有做,但是整个基础是接地的,变频器的PE是接地的,是不是因为这个导致的呢?也就是说:电机的接地不是直接用电缆连接的,而是靠设备本身的铁架接地的(注:铁架是有接地)