回复:有關S7-300尋址問題

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1229
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-12-13 12:09:54

9楼

展开查看
以下是引用黑阁男爵在2014-12-08 08:45:29的发言 >1楼:AR1此时为P#195.2
DBX [AR1,P#0.0] 也就是DBX195.2
经过实验,是对的,195.2
以前在资料上看到最后3位要为0,也没有试过其它,平时编 程也是用的后3位为0,其实只有后三位留出3位作为bit就行了
误导大家了,不好意思


Keep calm and carry on!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54796条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。