引用自找答案,问题ID:120372

我购买的西门子S7-200 S7-200 SIMATIC 型号是6ES7288-1SR40-0AA0 有自带0口做RS485 RTU和仪表6台通讯 在增加了一块6ES7228-5CM01-0AA0 信号板做RS485USS和西门子V20变频器9台通讯。不知道为什么可以通讯的程序下载后为做任何更改后在下载到PLC。PLC和变频器通讯失败了。为什么啊????

提问者:曾国胜


请注意下,smart200的modbus库里编程的时候port-引脚需要填写的,本体的485口和扩展信号版不可同时做modbus主站。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
请教各位我的以上配置是否存在问题啊 现在本机口通讯可以 但信号板和变频器通讯关机在开机低于5分钟变频器无法写入频率,这是咋回事啊?