回复:MM4负载侧引起的过电压

唯开

  • 帖子

    1
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2014-12-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-14 10:18:26

10楼

有一种过压,是由于电机被拖动,导致电机超速,产生过压

在造纸生产线上的变频器经常报过压,这是因为电机被网袋拖动转,超过变频器的频率值,就会报过压。

我在一个造纸厂调试变频器时,遇到过连续报过压,由于转速不稳。5个变频器相互影响。最后把被拖的电机的变频器调成力矩模式,不再给定转速,问题就解决了。