发布于 2014-12-15 10:20:21
3楼
我去现场看了,拆下来电源板,就是灰尘不较多,电源板有的地方被铝的散热板罩住了,平时清灰清不到,我只能解释说是因为灰尘造成的,现在的电源板上都带涂层,可是现场有用了7,8年的MM440 90KW的,从来就没有清理过,都没问题,电源板上也没有涂层,我也有些搞不懂了。拆下来坏的电源板吹干净后,并没有发现被烧的痕迹,也没有拉弧的痕迹。变压器上还有其他的。坏的变频器不是工作运行时坏的,都是上一次正常断电后,变频器再上电时就没显示了。
从别的变频器上拆的好的电源板,换上后正常工作。