这是一个 很头疼的问题,有时电缆太长了,信号衰减比较多,跟干扰信号相当了,就会不正常。这个长度一般是没法改变的,只能降低干扰信号。一般都是从屏蔽层接地方面考虑,通讯不正常的时候,一般都是通讯线的屏蔽层与地之间的电压比较高,用万用表交流档能量出来,这个电压越低越好。造成这个的原因就是现场的地电位不一样,也就是说屏蔽层接地两点之间电位差大。屏蔽层上有电流流通,太大了都可能将电缆烧坏。所以必须做接地电位平衡。