回复:smart V2又一个小BUG

YUKJ

  • 帖子

    3266
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-15 20:53:05

3楼

芳季侠,对不起,由于程序较大(8K多),不方便上传。一般人也没有时间和兴趣去看。
既然知道只有T252-T255在这个特定子程序中有问题,在其它地方无表现出问题,自然知道解决的方法。问题解决很简单:不使用T252-T255,用其它的定时器(T101-T251)代替它们,其它程序不用一丁点改变,
写此贴的目的,提醒少用T252-T255,反正100mS级定时器是用不光的,少4个小意思。

为什么说它是漏洞,因为这个程序是在200产品中多次使用的,复制给SMART试用,在200中很正常,在SMART中就不正常。