回复:求教:PG-2000如何上下载S5 的CPU?

gm

  • 帖子

    1466
  • 精华

    9
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-16 13:19:55

1楼

S5软件备份PLC程序操作步骤:
a)打开STEP5 软件
b)打开FILE主菜单下的PROJECT选项,在SET下设置:
(1)PLC选项设置:
MODE:ON LINE
INTERFACE:AS511
PARAMETER:COM2
(2)回车后返回主菜单,若从PLC中备份程序,则选择FILE菜单下的BLOCKS进入其子菜单TRANSFER选项,TRANSFER FROM 选择PLC;TO选择PROGRAM FILE。SELECTION下选择BLOCK LIST[A]。若向PLC中传输程序,则选择FILE菜单下的BLOCKS进入其子菜单TRANSFER选项,TRANSFER FROM 选择PROGRAM FILE;TO选择PLC。SELECTION下选择BLOCK LIST[A]。
c).回车后开始传输,屏幕上有传输信息显示。
学无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

共有0条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。