展开查看
以下是引用海豚湾在2014-12-16 13:43:37的发言 >楼主:我想用EM232CN得到4--20mA信号,最后的运算结果如下
LD Always_On:SM0.0
MOVW VW1500, AQW0
当AQW0==VW1500==6400时, EM232CN模块输出M0--I0电流为1.6mA
当AQW0==VW1500==32000时,EM232CN模块输出M0--I0电流为7.9mA
当连接上PLC在程序表监控页面中,如果将AQW0强制输入6400,则M0--I0电流为4.0mA;将AQW0强制输入32000,则M0--I0电流为20.0mA;
不知问题出在哪里,在程序表监控中,AQW0和VW1500中的值一直都是一样的,为何强制时有输出电流,没有强制时就没有输出呢?请各位大侠给小弟解惑