回复:smart V2又一个小BUG

YUKJ

  • 帖子

    3393
  • 精华

    7
  • 被关注

    75

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-16 14:38:52

5楼

本来这个子程序是只有T255一个定时器,其它若干个子程序所使用的定时器分布在150附近地址。就是这个T255不执行计时,其它定时器正常。 经折腾更换,发现更换成T252-T254中的任1个都不行,更换成T101-T251的任一个都行(当然不会使用已被其它地方使用的)。