在硅钢连退机组中,清洗段挤干辊采用无编码器矢量控制,在起车过程中容易出现F07902,与此故障相关参数设置为最大值,投有DROOP功能,TRACE曲线来看,故障出现之前,速度反馈值为负值或很少的值,这样PI调节器输出越来越大,导致F07902,有些电机在调节一段时间后,速度反馈能达到设定值,但个别电机速度反馈一直维持在很少的值或者负值
提问者:风月千寻
速度反馈值为负值或很少的值, 应该是电机堵转了,至于为何堵转那得看此轴与其他轴的配合,很有可能是被憋住了,至于为何被憋住,那得看机械安装的情况。提高变频器输出电流的限幅可以放大电机的输出力矩,但是注意电机的额定和过载能力,按照这些内容设置电流的限幅值。