发布于 2014-12-16 21:10:20
5楼
像这种柜体的结构定型设计,西门子的应该还是可以相信的,因为在此之前的定型试验、可靠性和耐久性试验都是做过的。他们有着严格的产品设计程序,这点不用怀疑。问题的关键,估计还是现场的环境特殊性,导致你怀疑问题点防护薄弱。所以,找找原因,还有没有未发现的隐患问题。
58度是装置显示的内部温度,你是否实测了问题点的温度呢?用一个红外温度计测试即可,还有可以显示热源和温度场图像的呢。拿个测温仪试试,有机玻璃挡板能被烤变形,那温度绝对不会再100度以下的。
我是你的朋友