可以使用差分脉冲控制的都可以,但是要注意脉冲的极性,目前,见到的有安川,国内的迈信等等.零脉冲的处理需要转接板,

808D一代需要的是24V的零脉冲信号,这点尤为注意,

而且RDY1 和RDY2 必须要接通,否则,没有报警,只是会提示伺服未准备好.

808D一代的报警是常开的.报警的时候才接通,这点也是要注意的.