回复:故障安全型数字输入模块与标准数字输入模块的区别

永不言弃666

  • 帖子

    302
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2013-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-17 11:56:45

1楼

今天试了一早上还是没有成功。我用的传感器是SICK 四线制传感器,棕色线电源线,黑色信号线,蓝色地线,白色备用信号线。我量了下8DI故障安全型模块的四脚,电源为20V左右,三脚为输入信号端。我主要试了以下几种接法,都没有成功。1. 将黑色线接模块3脚,棕色线接模块4脚,蓝色线接任意地线或者不接地线,挡住接近开关不亮;2.将黑色线接模块3脚,棕色线和蓝色线分别接电气柜中某个24v电源+,-。此时挡住接近开关,灯亮,模块3脚信号指示灯也亮,但是ET200报SF错误,机架上最后一个电源模块指示灯SF也亮红色。打开硬件组态,查看该模块信息,说是短路发生。3、按照2所说接法,将信号线插入普通的DI模块输入信号端子,挡住接近开关,灯亮,同时信号有,而且没有报警,一切正常。
非常纳闷为什么普通的DI模块正常接就可以,一换成故障安全型就报警呢,难道是我接的不对,没有理解清楚故障安全型模块的接法?希望大家支支招,麻烦了!!!
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。
评论

手机用户20190115ND8NP4

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2019-01-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-18 17:50:45

1楼

故障安全输入模块要设置是单通道还是双通道。像你这样情况应该要设置单通道并激活。还有故障安全模块的单通道是要接两根线的。不像普通输入模块就接一根线