200SMART 7寸触摸屏可以连接1200PLC吗?

已锁定

葡萄帅

  • 帖子

    493
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2012-05-09

普通 普通 如何晋级?

200SMART 7寸触摸屏可以连接1200PLC吗?

9343

25

2014-12-17 18:19:55

怎么看了下1200手册,1200的触摸屏很另类,1200有点不高不下,1200的屏幕是它专用的吗?300的触摸屏可以用在1200上面吗?
200SMART 7寸触摸屏可以连接1200PLC吗? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15106条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。