引用自找答案,问题ID:108406

在win7旗舰版系统里,STEP 7-MicroWIN SMART重新安装后,找不到网卡,无法下载或上传了,实在是找不到原因,请大侠们出手帮忙。

提问者:塞北晴川


左传 回答道:

廖常初老师对这个问题已经有了透彻的分析:
我曾发过一个帖子说“我有两台计算机安装了STEP 7-MicroWIN SMART后都连接不上PLC,更新可访问设备没有出现CPU的IP地址。重新安装操作系统(分别是Windows7专业版和XP SP3)后,都能解决问题,看来不是网卡的问题,而是软件冲突的问题。遗憾的是后来安装了S7-200CN的软件、STEP 7、WinCC flexible 2008 SP4、360杀毒和360卫士,STEP 7-Micro/WIN SMART还是可以和PLC通信,没有找到STEP 7-Micro/WIN SMART和哪个软件冲突。”
下面是SM AUTO的两次回帖:
“我和楼主的情况完全一样,也是按楼主的方法解决的。应给是软件不完善,记得当初安装TIA V10的时候好像也是连不上,现在就没有这种问题了。”
“今天找到了原因,如果启动时禁止pniomgr.exe加载,通讯无法建立。”
下面是我的回帖:
“我试了3台计算机,有笔记本,也有台式机,的确如此。原来不知道pniomgr.exe用来干什么的,把它设为开机禁止启动造成的不能与S7-200 SMART通信。”

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
是这样的, STEP 7-MicroWIN 在windows7以及以上的系统中都会与系统发生冲突,其通信部分安装故障,建议在电脑上安装一个虚拟XP系统再进行安装。