回复:关于变频器整流单元烧损问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-17 20:22:06

1楼

RRU不是仅整流,而是整流-逆变。是双向的。这个总被烧?那他的输入没有加快熔吗?这可是设计问题。快熔是保护可控硅的最后一道防线,这道防线如果没有,那烧装置就是必须的了。

原因很简单,输入侧的690V电源电压经常不稳定,或出现大的低落,或者突然的停电,正在工作的整流逆变装置失控,导致炸模块。解决的办法,在装置进线侧加半导体快速熔断器,可以先断快熔,保护模块。或者在直流侧加电子保险,当整流逆变桥失控时,直流的电子保险自锁阻断,保护模块不炸。