L #I_ADDRESS
T LW 12
L DW#16#10020008 //10020008代表什么意思啊,前面为什么是DW,LW可以理解。
T LD 14
L DINO
T LW 18
TAR2
+ L#400
T LD 20
TAR2 LD 24
UC SFC 14
P#L 12.0
P#L 0.0
P#L 14.0 //在这里用到了。如果是record:=P#db3.dbx0.0 byte 12这样的类型我能理解,
LAR2 LD 24
L #SFC14_15_RET_VAL
A BR
NOT
谁能帮我解释一下吗?说是指针但是指针是10个字节,这是8个字节,怎么也想不明白啊