回复:请教EM232CN输出4--20mA信号的问题

海豚湾

  • 帖子

    33
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2013-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-18 13:35:04

5楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2014-12-16 16:08:42的发言 >4楼:你是怀疑232不准?
打开编程软件,在空白的项目1界面上,清除你PLC中的程序块和数据块,在状态表上对AQW0写或强制数值,测量AQW0输出。判断数值与输出对应否?一目了然。
谢谢4楼的分析。
故障已排除,原因为在程序的其他地方有对AQW0赋值的程序。只是VW1500赋值给AQW0为最后的。监控显示时AQW0的值和VW1500是一样的,但可能实际上AQW0为其他地址的赋值。