回复:关于SFC14 和SFC15数据读取问题

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    131

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-18 13:49:32

1楼

L DW#16#10020008 //10020008代表什么意思啊,前面为什么是DW,LW可以理解。
是any指针前4个字节
dw当然是双字的意思
b#16#10 固定格式
b#16#02 byte类型
w#16#0008 8个(byte)
L DINO
T LW 18
背景数据块的DB号是any指针DB号
any指针是这6个字节外加LD20,共10个字节

UC SFC 14
P#L 12.0
P#L 0.0
P#L 14.0 //在这里用到了。如果是record:=P#db3.dbx0.0 byte 12这样的类型我能理解,
你之所以不理解是因为这个是用stl源文件写的,在stl/lad/fbd编辑器中是写/改不了的
这的意思就是将硬件地址为I_ADDRESS的数据传到前面构建的指针