展开查看
以下是引用kdrjl在2014-12-14 16:53:54的发言 >32楼:楼主的问题,发帖子快半年了,今天重读,另有玄机。
MM440本身自带制动单元,需要外挂制动电阻,可楼主在顶楼介绍,这个系统外接了制动单元和制动电阻。如果属实,那这个系统就有问题了,MM440内部的制动单元和外挂制动单元的制动开启阈值,如果不一致,就很有可能报过压故障的。看来内部的制动单元被悬空未使用了?
K版,MM440的110KW变频没有内置制动单元啊!
不过您说的这种情况我还真遇到过,现场用的是6SE70的变频,西门子原装的制动单元坏了,现场着急又没货,正好手边有一日本品牌的制动单元,想去试下,找了该制动单元的手册看下,动作电压是800V,看完就担心可能不能用,忘记西门子报过电压的阈值是760V还是780V,反正就是不到800V;但是手头上也没有可用的,就发到现场去试试看,一试,果然不行。最后还是买了个新的原厂制动单元接上去就没事了。