M区在什么条件下,断电上电后能清0

1260

8

2014-12-18 18:52:21

现场有3台224,程序一样,参数配置一样。在现场断电10分钟后,再上电,其中2台MD4被清0了,1台未清0;
怪死?由于不能到现场,所以只能远程查看电脑进行的确认。
1.保证程序一样,打开软件,采用程序状态监控,保证3台都在比较中顺利通过。
2.保证都在系统块中的断电保持中对M区做了保存,数据区:MB;偏移量:0;单元数目:14;保证MD4在保护之内;
3.在状态表监控MD4,然后分别STOP和RUN,MD4区值不变,都未清0
4.每台PLC都配有电源模块,虽然用不上
我还遗忘了哪点那?