回复:屏蔽层猪辫子的问题

ericamp

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    11

论坛等级:游民

注册时间:2005-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-19 08:55:48

47楼

展开查看
以下是引用yming在2014-10-29 22:57:33的发言 >5楼:所谓屏蔽层猪辫子的说法是有的。
指的是将端部的屏蔽编织层打开,将导线抽出;再将屏蔽层编成“辫子”接到PE端。
这种方式有缺点,你不容易保证屏蔽编织层所有导体都能连接的PE。散落的屏蔽导线反而容易成为“天线”。
所以正确的做法应该是环状接触屏蔽层连接到PE。
当然,有些情况是做不到的。例如连接到普通异步电机的接线盒时;这时就要求非常仔细地、尽量短地做好这个辫子。
斑竹说的很有道理,我一般把编好的猪辫子用热缩套管把屏蔽层缩好,考究一点就是先用锡把屏蔽层熔一下。