我们现在用的是PCS7 V8.0 SP2版本,请教一下各位关于PID块的几个问题:
1、PID块的设定值能否限幅?比如一次只能增加5℃,如果需要增加15℃,必须分三次输入。注,不是ramp那样的斜坡,是必须手动输入,如果输入值超过限幅值就提醒或者按限幅值输入。
2、设定值输入时能否做再次确认对话框,如:“您是否确定要修改设定值?”
3、在auto模式下,能否做阀位输出的上下限?我只实现了手动状态下的限制,但不知在哪里设置自动模式下的限制。
4、微分时间的LAG_TIME是什么?如果设定两秒,就延迟两秒后才开始微分增益么?另外,为什么只有微分时间,没有微分增益,那它的增益值是怎么得出的呢?
上述问题我没能在V7.1版本的PID模块说明书上看到相关的介绍,网上也没能找到答案,还请各位不吝赐教,万分感谢!