THD这个指标,有电压的和电流的两种,电压畸变率很好达到,电流畸变率不容易。这个不仅仅是SLM的问题,还有电网本身的问题,另外你这个项目,回馈电网的运行时间与整流的运行时间有指标吗?

SLM不如ALM对电网的反作用问题。ALM指标可以很好的。当然价格上SLM乘以2等于ALM,大约是这样的数量级。