回复:关于CU240E-2PN的SLVC低频时力矩小的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-19 19:34:34

4楼

P1310是电压连续提升。它默认是50%,但启动、低速时V/F线性电压很小,提升50%其实也没多少。
P1311是加速时电压提升,它默认=0!它只在给定的斜坡电路作用期间有效。每次给定变化斜坡输出变化时,动作,叠加到电压输出(与P1310一起)。如果你的斜坡输出比较陡,作用的时间也很短。对不对?
P1312是启动电压提升。它的默认值也是=0!它仅仅在首次ON信号和首次给定频率到达期间作用一次;仅仅一次!换句话说,你给出ON信号,但频率(转速)初始给定=0。它会起作用吗?想想。它也是叠加到电压输出(与P1310、P1311一起)。
需要注意的是其值是如何计算的。
100%的电压数值按照P0305电机额定电流XP0350定子电阻X(上述三值)百分比。而不是电机额定电压。
所以要根据实际的斜坡,堵转情况;尤其是必须静态电机辨识且数值(P0350)正确。(我发现G120辨识的往往过小。不知道为啥?因为line to line我是可以测出来的。)
最后根据你的应用,是选的重载?还是轻载?来分配这三个数值。
选的是重载:三者之和不超过150%。
选的是轻载:三者之和不超过110%-120%。
这样就不会启动报过流。
P1311是为了克服较大惯量的负载变速时产生的“额外”负载转矩。
P1312是为了克服启动时才有的静摩擦阻力。一旦转动起来,滚动摩擦、滑动摩擦比较小且属于常规负载!
总之,要让电机它动起来,只要动起来,你就降低P1755,让电机尽快进入SLVC吧。0.5Hz (100:1;1%额定转速)毫无压力。