回复:关于CU240E-2PN的SLVC低频时力矩小的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23252
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-19 23:10:49

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2014-12-19 22:41:29的发言 >8楼:嗯,其实这个应用的原则。是固定电压设置不能为0,具体是多少伏起始,我认为并不重要,我试过,在一个3kW的电机上,其实电压为10V(针对电机输出而言),才刚刚建立转矩,用手转动电机轴都没劲。因为我这个电机上有输出轴的转矩检测传感器。

如果是转速控制,1Hz以下,能稳定吗?我真的是怀疑呀。电机能连续转动都是问题了。那就应了z版的建议,彻底改方案,闭环控制。

对于伊默这个系统,除了电机加编码器以外,CU也要变,或者加一个编码器的模块。这些都要增加很多费用的。

而且,就是前述的哪些参数,也都是V/F控制有效的参数,解决不了低频转速稳定的问题。这么低的转速,要想无编码器运行,应该加变速箱把电机的转速升上去。否则就得闭环转速控制了。
以下是引用yming在2014-12-19 21:26:33的发言 >6楼:楼主是说速度控制。...

引用6楼详细内容:

楼主是说速度控制。不是转矩控制。
另外,P1300=19;我也没说电压起始1%。是说1V;相对电压标准P2001=1000V,应该是千分之一。
0.1%开始。

呵呵,这都是想象吧。他那里估计“木已成舟”,只能这样。
0.5Hz切入SLVC并不是现在才这么用。多年前MM40 V2.01版就这样用了。而且起始频率就要求1Hz,不进入SLVC怎么办?
我估计伊默也是不太喜欢加上编码器这个“累赘”。
我哪怕是增大电机功率一倍(实际上还就是增大一倍。为什么?因为可以调速范围提高到1-100Hz;仍然满足负载负荷。)也不去使用编码器。