电机数据SIEMENS 3~MOT 1LG6 253-4AA90-Z
50HZ 220/380V Δ/Y 55KW 177/103A 1485/min

时间继电器设置时间为18s,设置时间从10s-40s都试过。
检查电机接线正确
检查过三个接触器,均正常,电机未通电启动切换后Δ接触器二次侧有396V电。
动力线顺序是电气室断路开关(225A,整定电流为1125A,后来整定为2250A仍是跳脱),控制盘内主开关(Moeller 125A),然后如附件所示。
电机使用星三角启动,星型启动时用勾表勾得电流36A,切换到三角形时电流>250A且电气室主断路器频繁跳脱,当电气室主断路器不跳时持续大于5s电流大于250A不下降(Δ接触器二次侧只有370V),因为害怕电机烧毁,所以停止运行。想问一下这是什么原因