回复:WinCC OA V3.12 新增 Driver

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-20 00:39:02

2楼

关于 Saia S-Bus

瑞士有一家PLC厂家,叫做SAIA(中文名 思博)
SAIA的好几款PLC 都是采用的Step7 内核。
因为瑞士是ABB的老巢。
所以,西门子或明或暗的给予了 SAIA 不小力度的支持。。。
具体原因,你懂的。

S-BUS 是思博发明的一种RS485 结构的现场总线。
他具备大部分 RS485结构现场总线的特性。
但是又有自己的特色。

S-Bus的协议定义的并不复杂。
其通讯速率也不高,但是“据说” 通讯效率比较高。
-- 请原谅我用了据说这个不是很准确的词眼。

S-Bus的研发初衷 是针对楼控的(BAS领域)。
因为SAIA 这个公司的影响力有限,所以S-Bus一般常见于瑞士周边以及北欧的一些国家。
其主要的产品载体 是SAIA的 空调面板,调温器,DDC,温湿度采集器,暖通阀(总线调节 非0-10V/0-20mA调节)等。
后来还有一些产品逐步在丰富,如灯光照明的照度亮度控制设备,
当然了,SAIA家的PLC 也是支持 S-Bus的。

S-Bus 在 “广播” 和主动上报方面 比较有自己的特色。
例如目前主流的RS485,
假设有针对100多个节点,都发一个相同的命令,
如大家都把温度调节到25度。
主站采用轮训,通讯时间会比较长,命令下发也会很慢。
这是由RS485的通讯机制决定的。
而S-Bus的广播很有特色。
大概的意思是,它可以一次性把这个命令发给100多个站,
让大家都接收到。
时间却花费的很短。
同时,S-bus 有一个类似是 “班长/排长” 的功能。(我个人的命名理解方式,非官方的命名)
主站可以把命令下发给10个“班长”, 10个班长再分别发给100个“士兵”。
举这个例子,只是有助于理解。
效率是比较高的。

同时,S-Bus中,还允许 这些“班长与班长” 之间通讯和交流。

应该说,还是蛮有特色的。

可惜是的,,,,
SAIA其楼控产品在国内的市场份额极小。
一般也就是那种 总部在瑞士,国内建厂,
且其瑞士总部也采用SAIA产品的 地方,才有可能见到 SAIA 的S-Bus系统。

当然了,也有一些厂家支持S-Bus总线,不光是SAIA这一家。
但是那些都不是巨头,
相比 西门子,江森,Honeywell 这些业界有巨大影响力的巨头,其S-Bus阵营还是小了一些。声势也弱很多。

PVSS 支持S-Bus总线,
其实必要性不是很大。
首先在中国国内都不大可能会有人用到。
其次,在欧洲用S-Bus总线,
一般也都是 主控制器到 设备之间,
楼宇的Scada 软件系统,通常不需要跟S-Bus设备进行通讯,
只管跟其主站控制器用以太网通讯即可。

我瞎猜,PVSS研发 团队中,可能有一位瑞士籍的,对楼宇控制颇有研究的工程师。

吼吼。
Qiaopeng1231--乔鹏