回复:不用CP1623卡,可以实现冗余的HMI与冗余的CPU417FH系统的直接通讯么?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-20 01:03:29

4楼

大家说的可是“WinCC的冗余链接向导生成的软切换脚本”?

PCS7 V8 安装时,
在X64的Win7 和 Win2008R2系统上,
其内置的SimaticNet 版本会让你安装 V8.2 SP1版本。

V8.2 的Net 可以使用普通网卡(IE General) 去建立S7容错链接。
不用去买 CP1623网卡。
但是需要从 西门子买一个软授权。
Softnet IE S7-RedConnect。

PCS7 V8.1 内置的Net 软件其版本已经直奔V12了,
也可以不用CP1623,而用普通网卡加 Softnet IE S7-RedConnect 来实现。