发布于 2014-12-20 01:16:40
3楼
S7-F System 和S7 Safety Matrix 以及Distributed Safety中应该都包含了 F-Config。
简单说 F-Config 选项包 安装了之后,
你才能在 Step7的硬件组态中选中哪些 支持故障安全的硬件。
但是你想要使用 经过认证的 故障安全的功能块来编程的话,还是需要相应的软件包的。
相对而言,Distributed Safety 是针对 FA领域的。
主要应用与S7-300F,400F,ET200S-F等。
典型的应用行业如机械制造 和汽车线,扎线等。
编程语言主要是F-LAD 和F-FBD。
而F-System 则主要是针对 PA领域的。
大部分时候都是跟PCS7 合在一起用的。
主要应用于S7-400FH。
当然也可以用于S7-400F和300F。
不过你用CFC时,300的内存容量基本上是不堪使用的。
典型的应用行业是 石化、化工,天然气以及一些流程工业中的安全系统。
编程语言主要是 F-CFC。
其功能块都是黄色的。
Safety Matrix 一般也多用于PA领域。
安全矩阵的编程环境,
更像我们学习逻辑时的 因果图。
支持矩阵因果图 编程的SIS厂家其实并不多。
老美也不是很爱用矩阵图来编程的。
但是德国有一小撮牛人还是很爱用矩阵图编程的。
Qiaopeng1231--乔鹏